razen, da je eden je opredeljeno v listi podatkov 7805, kako abt povezujejo nekatere 7805s v parellel je možno dobiti višjo trenutno?

kot je spodaj?
Oprostite, toda morate prijavo na ogled te priloge

 
To ni dobra ideja, kot si nikoli ne priključite napetost neodvisnih virov vzporedno.Tako, da bi se izognili tej situaciji bi bila uporaba izenačevanje upori, recimo, 0.1Ω na vseh treh rezultatov iz 7805s, vendar pa bo izgubila dobre regulacije napetosti in napetosti bo nihajo z povečanje ali zmanjšanje pripravi sedanjega ..
S spoštovanjem,
IanP

 
Če pogledaš na obrazcu za regulator
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/7/8/LM78XX.shtml
Več zahtevek vezja obstajajo za uporabo povečanje izhodni tok preko zunanjega Tranzistor.

 
LM7805 ni dobra za to delo, če potrebujete več trenutno je bolje uporabiti nove LDO naprav, kot so SPX1580.Te so sposobne foras višja 7A sedanjih!

 
To ni velik problem, ker čeprav ima vsak nekaj 7805 različnih output

napetosti, vendar je trenutno 7805 omejuje funkcijo, če je izhodni tok

manj kot 7805 zmogljivost proizvodnje, nato pa šele 7805 z najvišjo izhodno

napetost zagotavlja izhodni tok, ko postanejo izhodni tok večji,

7805 z najvišjo izhodno napetost bo šel v trenutno stanje in omejevanje

zmanjšanje izhodno napetost, ko pade napetost pod proizvodnje do neke mere,

drugi 7805 postanejo za vodenje in zagotavljanje dodatnih tok.

Posledica tega je, vsak 7805 se bo proizvodnja različne sedanje in izhodno napetost

bo še nekaj malo korak, ko postanejo za izvedbo 7805.

s spoštovanjem
če proizvodnja tok je velik

ful Babu wrote:

razen, da je eden je opredeljeno v listi podatkov 7805, kako abt povezujejo nekatere 7805s v parellel je možno dobiti višjo trenutno?kot je spodaj?
 
ful Babu,

7805 je veliko vrst s S, L, H itd mislim, da je na voljo v L 100mA in veliko ljudi izberejo 78L05, S in H je na voljo v drugi, kot so trenutna ocena 1A ali 500mA.Moraš preveriti pri Fairchild, National, itd, ker nekatere vrste morda ne bo več v proizvodnji ali vrste se lahko obselete.

Lahko spremenite svoje usmernik vezja, kot so polno-wave rectifier, namesto mostu usmernik za dvojno obremenitev od trenutne ponudbe.

Namesto 7805, ki ureja napetost, ne tok, poskusite preverjanje LM317, ki je trenutno regulator.Reference modelov z vezje LM317 lahko samo vam idejo, kako povečati in spreminja trenutne obremenitve.

 
Tukaj je ideja Desing:

High-sedanje oskrbe uporabe
standard tri-terminal regulator

http://www.edn.com/contents/images/72204di.pdf

 
Connect ena dioda na izhodu vsakega regulatorja za njihovo zaščito pred napetosti, stresa, če se razlikujejo v malo izhodno napetost.

 