Sensor --- output voltage output ali 4-20mA izhod je bolje?

P

powersys

Guest
Sem šla na tečaj usposabljanja nekaj dnevi.Obstajali sta dve presenters.En reče izhodno napetost je manj občutljiva na hrup, vendar je drugi rekel 4-20mA izhod je manj občutljiva hrupa.Zato sem bil precej zmeden.Pls svetovati, kaj so prednosti z uporabo 4-20mA v primerjavi z izhodno napetostjo tip senzorja?Hvala.

 
Trenutna proizvodnja je dobra, če je potovanje skozi daljši kabel, preden se proces.Ni koli padec napetosti, povezane s tokovi vzdolž kabla.

Če pošljete preko napetost, ki jo bo morala ukvarjati z napetostjo kapljice in je nekaj, kar ne more nadzora v vašem design.

 
Citat:

...
pošilja senzor je kot izhodna napetost na dolge razdalje je nekaj slabosti.
Če ni zelo visoko vhodno impedanco pripomočki se uporabljajo, prenaša napetosti na dolge razdalje proizvaja ustrezno nižjih napetosti na sprejemnem koncu zaradi napeljave in medomrežnega upore.
Vendar pa visoko impedanco instrumenti so lahko občutljivi na hrup Gramofonska saj dolgotrajen prevoz signala žice pogosto vodijo v neposredni bližini drugih električno hrupnem sistema ožičenja.
Oklopljena žice se lahko uporabljajo za zmanjševanje hrupa Pickup, vendar je njihov visoki stroški lahko previsoki, pri dolgih razdaljah, so vključene.Pošiljanje trenutne na dolge razdalje proizvaja napetost izgube sorazmerno s ožičenje je dolžina.
Vendar pa te izgube napetosti, znan tudi kot zanka kapljic ne zmanjša 4-20mA sedanje tako dolgo kot oddajnik in zanke oskrbe lahko nadomestilo za te kapljice.
Obseg toka v zanki ne vpliva napetost kapljice v sistem ožičenja od vseh sedanjih (tj elektroni), ki izvirajo na negativni (-) terminal v zanki napajalnika je, da se vrnete nazaj na svojo pozitivni ( ) terminal srečo elektronov ne more zlahka skoči iz žice!
 
Lahko rečem, da sta obe metode so tudi občutljivi na hrup?Hvala.

 
Tehnično gledano so vse signale, ki jih hrup ..
Številčno gledano, pa hrup interferenco v tekočih zanke, zaradi svoje narave, je skoraj negligaible, da, če ste dodali drugi ključni dejavnik,
in sicer na daljavo, na katerem je senzor lahko nameščena, lahko enostavno ugotovite, zakaj odgovorov senzorjev z uporabo sedanjih zank so tako pogosto uporablja v industrijske aplikacije ..

S spoštovanjem,
IanP

 
Morda boste lahko zamenjali z nekom rekel diferencialni izhodno napetost ima veliko hrupa imunitete ni normalno izhodno napetost.Normalna 0-5 voltov (ali karkoli vrednost
za uporabo), je zelo succeptable hrupu v katerem koli občutnih daljavo.Diferencialne napetosti čeprav niso succpetable saj traja več kot dve žice tako vsaka vrstica se izvede v istem in je za razliko od njihove vrednosti, ki
je pomembna.

 
IanP wrote:

... vendar, hrup interferenco v tekočih zanke, zaradi svoje narave, je skoraj negligaible ....
 
To je zelo enostavno, da bo povzročil motnje v napetosti prenosni daljnovod, skoraj vse elektronske naprave in tudi dostojno število mehanskih tiste proizvodnjo serije RF sevanju, ki je enostavno pobral kot napetostno konico na žico.Vsaka dolžina žične deluje kot antena, daljši kot je več bo pobrala.To ne velja za sedanje v transmission line.Tokovi so komaj, če sploh, ki jih RF radation (vsaj na zemlji), saj je sedanji, ki
je pomembna ni napetosti, in še veliko RF signal bo ustvarila skoraj nobenega toka v anteno, zlasti v primerjavi s 4-20ma tokovi da sedanjo standardno zanka uporabe.Vendar diferenčni signal napetosti je skoraj kot imunski hrupu kot sedanji zanka, primer je ethernet žico.Uporablja dve žice za prenos linije, pogosto zvije okoli sama, in da je razlika v napetosti med tiste proge, da so podatki kodirani
palca RF radation bodo sprejete v obeh linij simetrično, ki ne bo vplivalo na diferencialno napetost.4-20ma je še vedno veliko uporabljajo predvsem v industrijskih okoljih zaradi visoke napaja naprave se pogosto uporabljajo in interference lahko hude.Roke dol tok zanke in diferencialno napetost parov bo premagal standardno napetost iz signala v šumu imunitete v vsakem položaju, ne morem misliti.

 
Zakaj 4-20 mA?Ne 0-20 mA.Je 0-3,99 mA (spodaj 4mA) območju, ki ga hrup ali ni stabilna?TKS.

 
Ostali razponi se uporablja tudi, vendar pa niso tako pogosti, kot je 4-20mA ..
Tu so druge stopnje: 0-50mV, 0-100mV, 0-5V ( /-), 0-10V ( /-), 0-100V, 4-20mA, 0-20mA, 0-50mA ..
Razlog, 4-20mA je bolj priljubljen je "0-range" ..Zamislite si ste rezano žico, in ne veš o tem, kaj ukrepa: 0mA!, Ker s 4-20mA na "nič" za merjenje 4mA ..

S spoštovanjem,
IanP

 
Hrup in dolge razdalje med senzor in merjenja A / D so razlogi, ki so privedle do razvoja trenutne zanke.

Hrup v industrijskih okoljih je vedno prisotna in vedno močna.
Za zmanjšanje količine hrupa, je zaželeno, da imajo nizke impedance po vnosu vaših A / D.
Ampak nizko vhodno impedanco bo uvedla velike napake pri merjenju, če senzor outputs napetostjo in razdaljo med senzorjem in A / D je dolg, ki je pogosto v primeru idustrial okolje.Problem se pojavi, ker se povezuje žice so odpornost, ki je spojen z nizko vhodno impedanco ustvarjajo izgube in s tem napak.Plus, različnih senzorjev se lahko pri različnih razdaljah, zato je nemogoče, da nadomestilo za te napake, ki temelji na znani razdalji.

V soulution je seveda trenutne zanke.Input odpornost je majhen, da je hrup nizka.Nato ga urejajo sedanje, napetost spusti preko priključne žice ni važno.Na koncu boste merjenje napetosti čez nizko vhodno odpornost (tipične vrednosti za ta odpornost 100 ohmov za 1kohm; 250 ohm je zelo priljubljen, saj daje 1-5V signala čez tako, da preprosto izmeriti).V = R * I.Ker je R konstanta, V odvisna le od sedanjega.

V 4mA spodnja meja je koristno pri odkrivanju nepravilnega žice: žice, če so strgane, trenutno nič, zato je napetost, tako da boste vedeli, kaj je narobe.
Če je žica do kratkega stika, trenutno skozi upor bodo skoraj nič, napetost se bo skoraj nič tako spet napaka odkrije.

 
VVV wrote:

Hrup in dolge razdalje med senzor in merjenja A / D so razlogi, ki so privedle do razvoja trenutne zanke.Hrup v industrijskih okoljih je vedno prisotna in vedno močna.Za zmanjšanje količine hrupa, je zaželeno, da imajo nizke impedance po vnosu vaših A / D.Ampak nizko vhodno impedanco bo uvedla velike napake pri merjenju, če senzor outputs napetostjo in razdaljo med senzorjem in A / D je dolg, ki je pogosto v primeru idustrial okolje.
Problem se pojavi, ker se povezuje žice so odpornost, ki je spojen z nizko vhodno impedanco ustvarjajo izgube in s tem napak.
Plus, različnih senzorjev se lahko pri različnih razdaljah, zato je nemogoče, da nadomestilo za te napake, ki temelji na znani razdalji.V soulution je seveda trenutne zanke.
Input odpornost je majhen, da je hrup nizka.
Nato ga urejajo sedanje, napetost spusti preko priključne žice ni važno.
Na koncu boste merjenje napetosti čez nizko vhodno odpornost (tipične vrednosti za ta odpornost 100 ohmov za 1kohm; 250 ohm je zelo priljubljen, saj daje 1-5V signala čez tako, da preprosto izmeriti).
V = R * I.
Ker je R konstanta, V odvisna le od sedanjega.V 4mA spodnja meja je koristno pri odkrivanju nepravilnega žice: žice, če so strgane, trenutno nič, zato je napetost, tako da boste vedeli, kaj je narobe.

Če je žica do kratkega stika, trenutno skozi upor bodo skoraj nič, napetost se bo skoraj nič tako spet napaka odkrije.
 
Inducirane napetosti v ožičenje proizvajajo trenutne da teče skozi vhodno upornost in proizvaja napetost čez to.Če je nižja odpornost, napetost razvita pa je nižja.Threfore, nižji odpornosti bo zmanjšanje hrupa, zaradi hrupa, je imela veliko večji energijo proizvajajo napetosti.

Zamislite si v skrajnem primeru, da upor ni nič.Št napetosti je mogoče razviti čez zro ohm upor.Povečanje odpornosti bo lažje in enostavnejše za razvoj pomembnih napetost čez to.

A simple test lahko storite s področja: dotaknete konice sonde s prstom in ne pozabite na hrup amplitude.To je hrup, povzročeno pri vhodnih impedanca je sonda
na vhodno impedanco (običajno 1MΩ za 1:1 sondo in 10MΩ za sondo 10:1).
Nato povežite nižje in nižje upori med sondo
za tip in tla in ne pozabite, koliko manj hrupa obstaja, nižji odpornosti.

Če nimate področje, poskusite vaše avdio ojačevalnik: dotik vnosa s prstom, brez kakršnih koli upor od vnosa na zemlji in ugotavlja, da je intenzivnost Hum, nato povezati nekaj odpornosti in videli, kako se zmanjša hrup.

 
VVV wrote:V 4mA spodnja meja je koristno pri odkrivanju nepravilnega žice: žice, če so strgane, trenutno nič, zato je napetost, tako da boste vedeli, kaj je narobe.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top