oskrbo z električno energijo in zemeljski

L

Lynch

Guest
Živjo
Pravkar sem namenjeni preprosto napajanja, ki določa ukrepe omrežja 230V za 15 V in-15V, i se odpravijo, zglajena itd napetosti in vse je dobro.

Moja edina skrb je, da sekundarni napetosti so v bistvu plavajoče glede na Zemljo.

Sem rekel, jaz bi preprosto capacitively par (1nF 2KV) moje 0V na sekundarnem na Zemljo.

Ali je to pravilno in ali obstajajo drugi načini standard?

Veliko hvala
Chris

 
kondenzatorja bi dodal nekaj napetosti, preko njega, ko trenutno teče skozi njo in jaz dont pretehtati to je pravi način ...Menim, da Premikajoči 0V sekundarne na zemljo, je pravi način ....

 
To ni dobra ideja, niti ni običajna praksa za povezavo izhod 0V terminala oskrbe z električno energijo na Zemljo ..
To bi pomenilo, da za napajanje DC ni več zemlje brezplačno na izhod ..

V večini primerov to ne bo problem ..
Vendar pa morate biti previdni, če vezje, na katerega se povežete napajanja je tudi nekaj v zvezi z zemljo, na primer, če ste kaskade dveh napajalnikov, da bi imeli pozitivne in negativne napetosti ..

Torej, da je to: da v zvezi beween EARTH in 0V (output) svojega napajanja z 1n-10nF kondenzator vzporedno z 1MΩ-10MΩ upor ..
Dodajanje upor je pomembno, saj equalizes potenciali med zemljo in svoje napajanje in zgornja meja zagotavlja dober donos pot za signale RF ..

S spoštovanjem,
IanP

 
Fantje
Hvala lepa za obe vaši odgovori, bom uporabo IanP predlog in gredo z kondenzator in upor.

Ljevkasto dovolj, ko sem ga vprašal dve inženirjem pri delu, je predlagano, da vse potrebne sem bil kondenzator in drugi verjeli le upor, bi to

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Nasmeh" border="0" />S spoštovanjem
Chris

 