Kaj in Zakaj 4 ... 20mA???

N

nguyennam

Guest
Sem včasih prebral ali slišal o 4 ... 20mA vezja.

Vsakdo lahko pomaga mi razumeti, kaj je to?S kakšnim namenom?To je DC ali AC vezje?To je analogno ali digitalno vezje?

In vsaka knjiga ali standard o tej zadevi?

Najlepša hvala vnaprej.
nguyennam

 
http://en.wikipedia.org/wiki/4-20_mA
http://www.sensorland.com/HowPage028.html
in 101mil več na GOOGLE ..

S spoštovanjem,
IanP

 
To je trenutna, da vezje zahteva, glede na svoje impedance in napetost.

Glej Ohm pravo: I = V / R

Če so enote I (amperov), V (voltov), R (ohmov).
Amper je merjenje dajatve na enoto časa (Coulomb na sekundo).Added po 2 minutah:Zavedam se sklicujete na drugo situacijo ..., Ne ustreza konceptu tekočega.

 
Mislim, da se nanašajo na analogne signale.

4 mA ustreza najnižji signal in 20 mA corrresponds za največjo moč signala.

Najnižje mejne vrednosti, ni enaka nič b / c, če ni bilo nobenega signala od naprave bodo lahko zamenjali in bo priznati, kot najnižjo moč signala.Poleg tega, če je hrup spodnja meja 4 mA bo potrjujejo, da hrup ni naš signal vrednost (kot se bo razlagala, če je nižja vrednost nič)

 
Najlepša hvala za vašo pomoč, fantje.
Kot je na IanP in vaše predlagane povezave, za zdaj, razumem, da:
- Ta 4 ... 20mA je analogni signal DC, ki uporabljajo predvsem za senzor in pretvorniki čez dolge razdalje, da instrumenti / drvar / prikaz.
- 4mA potrebne za 0 ravni signal kot 0mA bo instrument zmedeni, ko zazna.
- Obstajajo številke namenske komponente interoperabilnosti, za to vrsto vezij.

Je to dovolj poln?Imate kakšno idejo, in / ali mnenja, popravek, dodatek?

Rad slišal od vas.

Še enkrat, hvala vsem zelo veliko.

nguyennam

 
Z najnižjo vrednost v 4 mA omogoča, da selfpowered Senzorji, ki imajo pooblastila iz linije (importent če želite, električni insluated plavajočih ukrep in ne omogoča napajanje iz drugih, tj način. Tveganja za kapacitivne neuravnotežena stiki po trafos, ozemljitev zanke itd. Ni mogoče v primeru 0-20 mA protokol ...

v primeru krmljenja 12 Volt da 12 * 0,004 = 48 mW, da preživijo v senzorje in izgube v kablih - več kot dovolj dobro oblikovana aktivni senzorji.

Vrednost <4 mA navajajo tudi krivde enot in / ali lomljeni kabli - v 0-20 mA primeru, da ne more, če decise 0 mA "je veljaven ukrep iz senzorja ali odvisne lomljenega kablov.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top