Vprašanje Za Board-to-Board strukture, kot so CAN Bus: --- Say 4 PCB priključeni od 1. PSU --- Vsi PCB Daisy Verigami s CAN Bus --- Zelo Noisy Industrial okolje Ali je smiselno, da se morebiti izolirati vsak CAN avtobus za izboljšano vprašanja hrupa in odpraviti morebitne zanke tleh?
 
Nazaj k osnovam ... Ni bil nikoli CAN zasnovan za skupni sistem tleh, saj je porazdeljeni sistem, z različnimi razlogi ... poljubno število vozlišč ne bo sporno .. Uporablja tehniko razlika avtobus za zmanjšanje hrupa v signala ... Zmanjševanje industrijski hrup je prepuščena uporabniku, da navzven ne
 
Ok, Yes, tako da je razlika in uporablja oddajnik. In pravijo, 3 PCB powered by 400V-DCtoDC-24V-DCtoDC-5V potem 5 drugih PCB pogonom (enako) 400V-DCtoDC-(isti) 24V-DCtoDC-12V potem posamezni PCB Linear Regs na 5V. Vse Konzerve so povezani. Ali je ozemljitev zanke tudi vprašanje tukaj?
 
ozemljitev ni nikoli vprašanje v BUS CAN komunikacijo. . Je vaš vir 400V DC ... vsak odbor bo imel regulator lastne in ne potrebuje sporno. senzorji lahko postavite kamor koli v sistemu in so oddajniki o vsaki ladji, ki so v vrsti povezani preko CAN bus drug z drugim ... mi ne moremo pričakovati, da vsi senzorji imajo sporno ... Upam, da boste dobili moj point ...
 